Цитата(Ekaterina_99 @ 27.3.2025, 16:37)

Спасибо. Уже связалась. Жду от них ответ. Но тогда все равно остается противоречие между двумя пунктами: 7.3.12"и" и 7.3.14"а".
п. 7.3.12 "и" относится к тому, что из воздуха нормально убрать возможным не представляется - к примеру, пары разной активной химии, кислот, щелочей и прочей вредности для здоровья, либо химически с воздухом связанной по итогам техпроцесса, либо имеющей такой размер взвешенных частиц, что фильтрами не улавливается.
У Вас - пайка (судя по первому посту), при которой идёт выделение аэрозоля металла в основном и некоторое кол-во дыма - технически всё это можно уловить по большей части и отсеять, только укрытие и фильтры надо подобрать соответствующие.
И это не отменяет необходимость дальнейшего уточнения по ПДК воздуха в раб. зоне (100% уловить не выйдет при любом желании) но уже с учётом работы этого
локального фильтрационного оборудования, с разбавлением притоком до безопасных величин, - это уже вопрос к производителю укрытия и фильтра, по эффективности.
И есть ещё один нюанс - экономический.
Стоимость обслуживания всего этого оборудования в итоге может оказаться сильно дороже, чем просто выкинуть вредности на улицу (с учётом, конечно, требований по экологии) и напрямую компенсировать притоком (тут, конечно, тоже смотреть надо на возможности по нагреву такого кол-ва воздуха) - опять же вопрос к производителю фильтров, что почём и как часто надо.